2楼

皮带的定长输送之类的应用会遇到此问题,皮带一直向一个方向做增量定位,累积起来会导致编码器的数值超过编码器计数的最大值而报错。
处理方法就是在每个增量定位完成后将编码器的当前值设为零,这样就不会出现累积的问题了。
楼主可以根据设备的情况找一个合适的清零时机,避免编码器当前值超范围的情况出现。