回复:来自西门子技术支持热线的故事:整数INT_时间S5Time及Time相互转换的困惑

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-04 19:47:28

5楼

楼主的帖子有很大的参考价值,但是下述说法有点小瑕疵:”时间S5Time是16位数据,BCD码格式”,“三者之间的转换即是整数INT、双整数DINT及BCD码之间的转换。“
S5Time格式并非严格意义的BCD码,其最高2位为0,下面两位为时间基准,低12位为3位BCD码。如果是普通的BCD码,用BCD与整数或双整数的转换指令就可以了。而IEC库函数指令FC 33、40考虑了S5Time的特点,因此能实现正确的转换。