回复:实例:供电电压高造成多台MM440变频器烧毁事件

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-09-04 23:38:02

34楼

quote:以下是引用玩工控的老家伙在2011-09-04 09:58:28的发言:
自从我第二次发帖后,我下决心将生产线上的所有变频器的DC+与DC-之间线路板距离刮宽,并涂上绝缘漆,至此天天烧变频器的势头被遏制。保证了生产的连续性,但是好景有多长,不得而知。可能随着气温下降,大气湿度也随着降低。但愿能够长久一些日子。

为什么不修空调呢? 现在就是换台空调也没有多少钱呀?
还有就是柜体或设备间密封。
如果密封不行,可以考虑引过滤空气进风,保证柜内(室内)正压。彻底解决粉尘问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?