14楼

1、我们经常遇到多台较大功率(37-75KW)启动的情况(间隔几秒钟),以前用一台变频器轮流启动,然后工频切换,看过现场电流表,冲击电流经常教大(指针达到满偏),后来厂家生产太忙、也没时间仔细调试,一直这样用^_^......,但我们切换时记得是40多HZ,听说反正当时变频器不跳闸了,就像y版所说应该50HZ切换,下次一定改过来。
2、出现“变频器切换工频冲击电流较大”问题后来我们也怀疑过相位的问题,也想用“变频工频相位检测器”,但都是“道听途说”,没有理论依据。前期制定了一台软启动轮流启动方案(成本考虑),但存在一个问题,我们的具体生产工艺要求启动间隔时间较短,但一般软启动器都有启动频率要求,最后还是放弃此方案。
3、看了K版说描述的,个人认为还是有道理的,准备学习了解一下类似G130等具有有电源同步检测功能的变频器,毕竟一台启动多台车成本上还是有优势的。