quote:以下是引用yming在2011-09-04 23:50:21的发言:quote:以下是引用花开有时在2011-09-03 16:26:07的发言:
Y侠分析的很有道理,学习了。
顺便说一下,这个切换跟相序应该没有关系吧,因为是断开变频器到电机的接触器以后,电机已经没有电源供电了,再吸工频接触器,也就没有相序的要求了。
相序? 说哪个相序?
当然有相序的要求啦! 至少工频的相序不能让电机反转!
呵呵,不好意思,说错了,是相位,不是相序。
“变频器可以监控和判别当前的变频与工频相序是否同步”,工频和变频相位同步后,是先吸和工频接触器,然后断开变频器输出端接触器吗?如果是这样的话,工频电源和变频电源在一起会不会冲突啊?