回复:关于变频切工频的疑问

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-05 09:06:25

15楼

quote:以下是引用yming在2011-09-04 23:50:21的发言:
quote:以下是引用花开有时在2011-09-03 16:26:07的发言:
Y侠分析的很有道理,学习了。
顺便说一下,这个切换跟相序应该没有关系吧,因为是断开变频器到电机的接触器以后,电机已经没有电源供电了,再吸工频接触器,也就没有相序的要求了。

相序? 说哪个相序?
当然有相序的要求啦! 至少工频的相序不能让电机反转!

呵呵,不好意思,说错了,是相位,不是相序。
“变频器可以监控和判别当前的变频与工频相序是否同步”,工频和变频相位同步后,是先吸和工频接触器,然后断开变频器输出端接触器吗?如果是这样的话,工频电源和变频电源在一起会不会冲突啊?
上善若水
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。