下载DB块需谨慎,数据会被改写,有可能会影响设备的运行,甚至引起事故。我曾经试过,用数据块中的数据作比较控制油缸的,大于某个值油缸压下,小于则抬起,本来所有油缸都已经压下的,设备运行时下载了相应的数据块,数值变为初始值,油缸全部抬起,差点造成重大人身事故。所以下载DB块时最好是在停机时或者确认下载的数据块不会影响设备运行不会产生生产或人生事故时进行。
在线下载是否安全不能一概而论,会影响安全的因素你都考虑到了那么在线下载就是安全的,比如修改了某个网络程序的逻辑,在线下载后,执行机构动作如何。