发布于 2011-09-05 18:18:22
22楼
‘变频切工频’这个问题确实值得讨论。难怪大家发言这么热烈!
根据多年变频恒压供水项目的经验,30KW以下的变频切工频一般没有问题。但在50KW以上,一般的通用变频器(不管是什么品牌的)在切换时都存在楼主所说的问题,就是电流非常大。大到什么程度?有时在切换时可以将接触器炸飞掉。不信么?但这是真的!
什么问题?归根到底就是相位不同步的问题。记得上次‘西门子专家会’上,就这个问题我还专门请教了西门子的资深工程师‘徐工’,大家现在都叫他‘徐老’了。在大功率切换这个问题上,只有‘罗宾康’变频器能做到的很完美!他随时检测变频和电机的相位同步,当同步时将工频接触器吸合,他可以做到变频和工频同时运行,经过一段时间后,再断开变频。真是太神了!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。