quote:以下是引用RITAL在2011-09-05 19:45:29的发言:
GSD文件是在西门子官网下载的,应该没有什么问题,安装该文件也的按说明安装的,这块应该可以排除。EM277的地址设置:10X应该对应的是0-90的10的整数倍地址,1X应该是0-9的地址吧,这个设置可能有错误。另外DP接头的接线应该是没有问题的,这个已经做了很多DP方式的通讯都成功了。我的网络是S300plc做主站地址为2,WinCC上位机做二级主站,地址为0,另外EM277作为从站地址为1,他们三者都在一条DP总线上,不知道这样行不行?
建议楼主:
1、我感觉你把EM277作为从站地址设置为1有问题,建议将EM277的地址设置为大于2的地址;
2、EM277设置的地址与300硬件组态EM277的地址要一至!
3、组态好下载到300里面,如果EM277还没用通,将200CPU和EM277的电源断开,然后同时上电!(以前就遇到过这样的事情,组态下载好以后,EM277没用通,查了好长时间,后来将200CPU和EM277的电源断开,然后同时上电!就OK了,仅供参考)