回复:CPU313C的集成IO地址分布

我是学生

  • 帖子

    251
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-06 10:27:53

1楼

在程序中输入I124.0,实物中接好了DI+0的接线排的0号,此时0号输入灯亮,监控程序却没有动作,试改为I0.0的输入,这时输出2L+的0号端动作,输出2L+的0号端设置为Q124.0才行,这是怎么回事,输入输出到底以哪个为主编写程序呢? 难道说输入是从I0.0开始到时I2.7,输出是从Q124.0开始到时Q125.7结束吗??请老师百忙中解答一下。谢谢。
请大家多指教
评论