315-2DP 有3个扩展机架 模拟量输入模块331-7KF02-0AB0放在1号机架上共6块,模拟量输出模块332-5HD01-0AB0放3号机架上共两块其他付机架上放的全是温度模块331-7PF01-0AB0 组态后下载后温度模块331-7PF01-0AB0 正常,其他模块也正常。但模拟量输入模块331-7KF02-0AB0,模拟量输出模块332-5HD01-0AB0 报SF错误硬件诊断为无外部输入电压,用万用表测每个模块都有24.6V的电压。程序中显示32676。可以肯定量程卡没有错误不知道什么原因?请高人指点