发布于 2011-09-06 15:21:29
3楼
如果楼主按照正常调试过程,优化没有问题的话。
可能存在一种情况:在6RA70运行在转矩控制,例如速度环饱和输出,然后电流环转矩限幅的应用。这时,此报警是一种常态。为了保证速度环PID输出饱和,给定速度和实际速度间必然存在差值,这个值超过P388的设置,超过P390的时间就会报A031。所以可以通过设置P388的值避免,或者直接在P821中禁止。另外如果是这种情况,A035堵转报警可能同时发生。处理可参考上面的方式。
另外,细心点可以发现6RA70的这类报警,是存在故障值的比如F031,F035,但是在P820中默认禁止了,可以理解为这也是在常规应用中的可能会出现的状况,应该根据6RA70的具体应用方式进行分析。