我用S7300与D425作PROFIBUS通讯连接,其中S7300做主站D425做从站,PROFIBUS上还挂了其他DP从站。在PLC和D425同时断电重启后每次S7-300都无法正常启动到RUN模式,要等D425启动结束后再把CPU重新RUN一次PLC才可以正常运行,但PLC运行起来后D425会从RUN模式便到stop模式,其中D425中的报警信息为
1910:profibus:setpoint timeout
1912: IF1:PB/PN clock cycle synchronous operation sign-of-life failure
每次都需要用simotion在线后把D425切换到run模式,哪位大侠可以告诉我报警原因是什么,怎么解决?谢谢