现场蒸发器内需测量液位,本想选择雷达物位计进行测量,可是现场接口不符合,只有DN40接口,问雷达厂家无法做到这么小,后几经挑选,选了福州的射频导纳物位计,所遇问题不少,因为第一次用这种传感器,请各位高手不吝赐教:
1.搪瓷罐问题 有一个罐子为搪瓷罐,到现场安装时才发现,里面带搅拌,材质为316L的,物位计通电后设零位和满度完成后,液位显示漂移较大,大部分时间显示正常,偶尔1米多表上可以显示十几米,因没有固定,抓住传感器头子晃动几下又能恢复正常,请问这是什么问题,还有,如果我在传感器探杆上加装316L的套管能不能解决问题?
2:量程标定问题 有几个传感器设置后正常,有两个零度和满度设置完成后显示液位是实际液位的十倍左右,而且零位不归零,输出电流21MA,打电话给厂家说没碰过此类问题!
3::因第一次使用此种传感器,我想问一下对于密度变化的蒸发容器能否采用这种传感器进行液位测量,还有酸性物质的话有无具体影响?我先用水进行零度满度标定后换成物料后是否需要重新标定?