还有一种情况就是现场有几台直流电机的话,如果电工接线的时候把A电机的电机励磁接到其他电机上,再把其他电机的励磁接到A电机上,这样在优化的时候25可以过的,但是26也是过不了的,也是报F050的,是22代码。我开始也还以为外部负载所至的。后来我把电流加大了,还是不行,后来想了想应该不是负载的问题,就转了几下负载,发现负载没什么问题。就想了一会,发现不对劲,就测一下电机的接线是否正确。果结就发现了这个问题了,后来把线调过来就可以通过了。