quote:以下是引用gelu172在2011-09-01 14:50:01的发言:
840D安全功能一般欧洲的床子都用,大多数采用的是DMP的方式,少部分采用Profisafe。主要用来监控一些与安全相关的点,以保护人员和设备为目的。其原理就是NC快速通道和PLC通道对同一系列规定点进行判定,并且按照设定好的顺序进行校验和操作,双通道反馈校验和若相同,则机床安全;若不同,则触发安全信号中断,机床使能拉掉,需要检查不同点,大体杜绝了擅自修改PLC跳过报警的不良影响。带来的负面影响是设备停台率不可避免的上升。
目前遇到一台设备的安全集成功能好像就是这样开发的,请教如何去查看比较的PLC系统的点,以及的顺序性(通过 PLC程序吗查看)?另外请教一下,“NC的快速通道怎么理解”哪位指点一下?小弟刚入门。。。