如果是电流信号,最多就是20V左右的电压,因为它是由24V电源产生的,高不到那里。
但是,不共地的不同系统间的电势差却很恐怖。一个不接地系统,大家大概都有被“电”的体验。这种电势差压,高达几十V,有时超过100V,足以把模拟量模块的输入通道打坏。
因此,接地(共地),首先是安全的考虑,抗干扰在其次。

你的模块是否有问题,可以用模拟量模块的供电电源电压,分压后输给输入端,看看数值是否正确。