回复:调试过程中所遇问题,很奇怪,求解。。。

LJ8653

  • 帖子

    92
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2009-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-07 07:34:20

8楼

请问如何叫设计一塌糊涂,成套一塌糊涂,我只不过就事论事,为何输出点D0换了就没问题,而被换得点仍有输出?监控QD点输出为零,对应中间量也是为零,这是什么原因?外部接线全部拆除后仍是此原因,曾有过重新下载硬件组态后重启该点短暂无输出,后又一直输出无法控制,其余点均正常。至于331,CPU报警信息就是预设值与实际是值不符,检测不到331模块信息,更换331后恢复正常,就坏得比较蹊跷。