回复:s7-300/400的I点可以当线圈用吗?

希银纸

  • 帖子

    127
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2005-12-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-07 11:56:09

17楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2011-09-04 17:07:25的发言:
我也认为:还是要尽量按照规范来写程序,上面的用法就无需去纠结了!呵呵······阿弥陀佛

赞成!
博观而约取,厚积而薄发
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54756条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。