quote:以下是引用canxing在2011-09-07 00:05:35的发言:
如果直流电机的风机烧坏了,又没跳电呢?以前试过一次,电工维修后忘了把风机空开打上,那时做的监控,取的风机接触器常开点,热继电器分断接触器,结果没监控到,把电机烧了。后来,风机接触器电源都是取自风机空开下方。最近总在想万一风机烧了,空开和热继电器都没反应,就遭了。
这是一个简单而又必须的连锁,现在很多断路器都可以选装开关状态附件,接触器的闭合与断路器合闸状态连锁,直流电机运行与接触器连锁就可以了,断路器或接触器有一个发生异常,直流电机就停止运行。