回复:300PLC与现场多台仪表通过profibus通信如何实现?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-07 16:34:56

2楼

楼主,可以参考如下:
1、在硬件组态里面,安装此仪表的GSD文件。
2、组态仪表到Profibus DP网络,并分配每台仪表的DP地址。
3、在仪表里面定义仪表的DP地址,并与硬件组态里面的地址相对应;仪表的通讯波特率设置成与DP网络相同的通讯波特率。
4、在程序里面读取相应仪表映射到PLC地址里面你需要的数据。(当然也可以向仪表里面写数据)
5、参考贴图

佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”