一般OB35用来处理模拟量采集和运行PID,一般不需要关闭,但要是你程序中有一段时间不需要执行OB35,可以关闭OB35,以利于程序优化。
启动和关闭OB35,利用SFC40和39
A I 0.0
FP M 1.1
JNB M001
CALL "EN_IRT"
MODE :=B#16#2
OB_NR :=35
RET_VAL:=MW100
M001: NOP 0
A I 0.1
FP M 1.2
JNB M002
CALL "DIS_IRT"
MODE :=B#16#2
OB_NR :=35
RET_VAL:=MW100
M002: NOP 0