发布于 2011-09-08 00:22:47
1楼
楼主,根据我的使用经验:PID控制是存在死区的,是一个无限逼近的近似算法,也就是说设定阀的开度为0%时,通过PID控制,阀最终真实开度可能还会有1~2%的开度(这种情况会有蒸汽泄漏出去)。对于你这种情况,建议你将阀的机械全关位置,对应于反馈电信号开度的2%,可以将阀的机械全关位置开度反馈信号调至4.32mA,这样就能将PID产生的全关死区提前屏蔽掉!楼主可以试试,如果确实有用,请我到红茶馆喝茶吧!期待你的邀请^_^
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”