正如1楼大侠分析的,首先计算机和CP343的IP地址必须不一样(IP地址不能相同,也就是前三位相同,最后一位不同,处于同一网段);一般使用自适应交换机连接PLC和上位机<原因:直接相连还不如使用CP5611经济,使用CP343目的多数是因为存在多台上位机>,不用考虑平行口和交叉口(因为交换机是自适应的,呵呵);还有不能忘记对PG/PC Interface的设置……
做好以上3点应该问题不大……