发布于 2011-09-08 10:07:00
10楼
楼主,给你提供一些参考思路:
1、"在10s钟内将模拟量输出有8v平滑下降为2v",这个就要写点代码了。首先要有一个条件来触发执行这个算法功能;如果这条斜线尽量要平滑的话,你可以写一个类似的数学表达式V=(8000.0-0.6Tadd)/1000.0,可以用#OB1_PREV_CYCLE这个变量,条件触发开始对每个周期累计#OB1_PREV_CYCLE这个值存放到Tadd,当这个累计时间等于大于10000ms时,结束这个条件,并结束这个算法功能。程序设计思路和数学模型有了,代码我就不写了,楼主你自己写代码吧!
2、根据我的使用经验:300PLC的DI模块对PNP、NPN类型的接近开关是支持的(200PLC都支持了,300PLC怎么可能不支持)。建议楼主确认一下你的接近开关是否支持PNP和NPN两种类型,如果不支持,更换具有PNP和NPN功能的接近开关!
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”