来自西门子技术支持热线的故事:SITRANS P DSIII PA压力变送器硬件组态要当心!

已锁定

西门子PA

官方工程师

  • 帖子

    40
  • 精华

    1
  • 被关注

    155

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-30

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:SITRANS P DSIII PA压力变送器硬件组态要当心!

2519

1

2011-09-08 10:08:36

用户打电话来描述CPU300通过DP/PA Coupler连接SITRANS P DSIII PA压力变送器,压力变送器的Profibus PA地址已经正确设置,但是CPU300的BF灯一直闪,说明有通信错误,引导用户进行检查:
第一步:DP/PA Coupler的地址不要拨,默认为0,用户把地址拨成其它地址了(注:只有耦合器冗余或者环网冗余时,才需要设置耦合器地址);
第二步:在DP/PA Coupler接线时,有上下两组接线,如果耦合器位于PA总线的一端,那么使用下面一组接线,耦合器上的终端电阻拨至ON;(注:当耦合器位于整条PA总线的中间,那么耦合器另外一侧的设备需要连接到上面一组接线,同时将耦合器上的终端电阻拨至OFF)



经过上述“拨乱反正”后,问题依然没有解决,建议用户把项目发给我们。根据GSD文件的不同,SITRANS P DSIII PA在STEP7硬件组态中有多种,如下图所示:



用户使用了SITRANS P(上图红色标识),查看仪表属性,可以看到此时组态的仪表使用的GSD文件为SIP1804B.GSD



在DSIII中有一个参数M16(Device Operation Mode),该参数默认设置为1,即使用的GSD文件应该是siem80A6.gsd



用户必须保证实际硬件组态中使用的GSD文件与该参数设置一致,否则无法通信,用户将硬件组态改为SITRANS P DSIII后,通信正常。



这时候您可能要纳闷儿了,一个压力变送器为什么有这么多种GSD文件呢?我想主要是为了保证新的压力变送器在通信方面对之前的老产品的兼容。比如原来的压力变送器坏了,更换了一个新的变送器,与之前的老产品相比,新产品又增加了新的功能,如果用户不想修改原来PLC的硬件组态,那么只要将新变送器的模式16设置为原来的工作模式即可。
来自西门子技术支持热线的故事:SITRANS P DSIII PA压力变送器硬件组态要当心! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。