说错了吧?PPO1和PPO3只有2PZD。
如果不需要通过DP修改参数,你应该用PPO4。(0PKW6PZD)
否则应该用PPO2(2PKW6PZD)。
PZD1用于控制字和状态字。
PZD2用于主给定(速度或转矩)
如果两个都需要,可以用其他的PZD(那么多留着干嘛?)
例如:PZD2用于速度主给定,PZD3用于速度附加给定,PZD4用于转矩主给定,PZD5用于转矩附加给定等等。
变频器设定只需要用BiCo互联即可。例如:转矩主给定P1503.0=2050.4(PZD4)
同理:参数P2051(PZD to CB)返回的状态字和实际值,也可以自己定义。