回复:自定义的FB在Testmode下不能在线监视,为什么?

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-08 21:45:46

5楼

1、“S7_string_0 ”、“S7_string_1”属性通常是用于BOOL变量0、1状态的字符串注释。
2、但该状态注释是CFC在线时(Test Mode)才将其定义的状态字符串显示出来。而BOOL变量的0、1状态值却被状态定义字符串占用了,所以就看不到0、1状态值!
3、当然,如果确实需要将BOOL变量的0、1状态的字符串注释传递给Faceplate,可以在手动在CFC块离线时,将BOOL变量的0、1状态的定义字符串文本“Text 0”和“Text 1”更改为对应的“0”或“1”值即可。

4、如果确实需要传递变量字符串注释给Faceplate,应尽量使用“S7_shortcut”属性!
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。