发布于 2011-09-08 21:51:24
31楼
7楼说的很好,学习了。根据楼主现在的情况(不能换变频器)我的想法是用变频器把电动机的转速拖动到额定转数以上甚至同步转数以上,也就是说变频器的频率要高于50Hz,对于水泵来说转速高那么一会没关系,这样在切换时掉下来的速度不会太多,再运用7楼说祛磁后再切换的方法来切换,冲击电流一定会小很多。
本人正在做一个大型水泵系统,八台110KW,两台70KW。电动机的启动是个问题,查阅了很多资料,抛弃了传统的启动办法及软启动器启动方法,最终选择了西门子G130系列变频器。此系列变频器拥有与电网同步的功能,不管是电动机的启动和停止都可以实现变频与工频的无缝转换。最后决定选用两台G130系列变频品拖动十台水泵,变频采用一用一备的方式来工作。
13478405725