6ES7 332模板输出跳动问题?

已锁定

凯行天下

  • 帖子

    154
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2004-11-04

普通 普通 如何晋级?

6ES7 332模板输出跳动问题?

854

2

2011-09-08 23:20:46

PLC400的系统一个ET200M153-1远程站带3块331板和一块332板。331板使用正常,而332板(4-20MA)输出不正常,如输出50%,输出信号就在4-12ma范围内跳动,如输出100%输出信号就在4至20ma范围内跳动。(为ET200M153-1模板供电24V的M是浮地,为332模板供电24V也是浮地。)
处理 1.换新332模板后,故障情况同样
2.怀疑线路有干扰,把输出线拆掉,故障情况一样。
3把通道输出信号的M与332模板的供电的M短接,故障情况一样
4使用为153-1远程站的供电电源为332模板供电,唉!故障依旧。
5程序输出是没有问题,同样程序在别的远程站输出就没有问题

后查资料,332板是光电隔离的,这就有一个问题没搞清,像这种情况,有没有可能是背板总线受到干扰而导致输出信号跳动呢,还是332模板外部供电电源受到干扰会而引起输出信号跳动呢?
请各位大侠出很招啊,先谢谢了