变频器的节能计算
1根据已知风机、泵类在不同控制方式下的流量-负载关系曲线和现场运行的负荷变化情况进行计算。
 以一台IS150-125-400型离心泵为例,额定流200.16m3/h,扬程50m;配备Y225M-4型电动机,额定功率45kW。泵在阀门调节和转速调节时的流量-负载曲线。根据运行要求,水泵连续24小时运行,其中每天11小时运行在90%负荷,
 13小时运行在50%负荷;全年运行时间在300天。则每年的节电量为:
 W1=45×11(100%-69%)×300=46035kW·h
 W2=45×13×(95%-20%)×300 =131625kW·h
 W = W1+W2=46035+131625=177660kW·h 字串4
 每度电按0.5元计算,则每年可节约电费8.883万元。
 2、根据风机、泵类平方转矩负载关系式:P / P0=(n / n0)3计算,式中为P0额定转速n0时的功率;P为转速n时的功率。 以一台工业锅炉使用的22 kW鼓风机为例。运行工况仍以 24小时连续运行,其中每天11小时运行在90%负荷(频率按46Hz计算,挡板调节时电机功耗按98%计算),13小时运行在50%负荷(频率按20Hz计算,挡板调节时电机功耗按70%计算);全年运行时间在300天为计算依据。则变频调速时每年的节电量为:  W1=22×11×[1-(46/50)3]×300=16067kW·h
W2=22×13×[1-(20/50)3]×300=80309kW·h
Wb = W1+W2=16067+80309=96376 kW·h
 挡板开度时的节电量为:
 W1=22×(1-98%)×11×300=1452kW·h
 W2=22×(1-70%)×11×300=21780kW·h
 ? Wd = W1+W2=1452+21780=23232 kW·h
 相比较节电量为:W= Wb-Wd=96376-23232=73144 kW·h
 每度电按0.5元计算,则采用变频调速每年可节约电费3.657万元。
 某工厂离心式水泵参数为:离心泵型号6SA-8,额定流量53. 5 L/s,扬程50m;所配电机Y200L2-2型37 kW。对水泵进行阀门节流控制和电机调速控制情况下的实测数据记录如下: 字串2
 流 量L/s 时 间(h) 消耗电网输出的电能(kW·h) 阀门节流调节 电机变频调速
47 2 33.2×2=66.4 28.39×2=56.8
 40 8 30×8=240 21.16×8=169.3
 30 4 27×4=108 13.88×4=55.5
 20 10 23.9×10=239 9.67×10=96.7
 合计 24 653.4 378.3
 相比之下,在一天内变频调速可比阀门节流控制节省275.1 kW·h的电量,节电率达42.1%。
1 我有什么,我凭什么 2 我要什么 3 挣35岁以后的钱
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6825条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。