quote:以下是引用木土来了在2011-09-08 12:31:36的发言:
今天凌晨我们公司的其它厂出现事故,导致电网波动,然后紧接着我们的部分逆变器报故障,经检查整流单元也报故障,都是F031,(说明书上说是整流或逆变回路晶闸管的熔断器有断的)后来分析是回馈的回路熔断器有坏的,而且不在同一段上的都有坏的,不同段就是由不同的变压器供电的,并且在电网电压波动时,电机都没有旋转运行,那怎么会烧回馈的熔断器呢,我真的不理解,各位朋友帮着分析一下。
只要整流回馈单元工作,就有可能逆变颠覆,与逆变器是否处于工作状态无关。