quote:以下是引用KFCC在2011-09-09 14:02:29的发言:
最近看PID控制。FB41中有几个参数不知理解是否正确,请大家看看:
比方说现场温度要保持在80度。低于此温度打开加热阀,用蒸汽加热;达到80度关闭加热阀。(在此不考虑输入、输出值的规格化问题)
1. SP_INT:设定值;那么SP_INT就是80;
2. PV_INT:现场反馈值;就是现场实际测量出来的温度值;
3. LMN:经过PID运算后,用来打开关闭阀的输出值;
4. PV:看说明中它是过程值。不明白此值有何用?
不知以上理解对否。并对第四点请高手指点。

是PV_IN,不是PV_INT。如果PV_IN的实参为AI通道的地址,它是以℃、0.1℃或0.01℃为单位的整数温度值,具体的情况见《S7-300模块数据设备手册》。给定值的单位与AI模块输出的温度的单位相同。
参数PV是中间输出变量,各参数的意义看FB41内部的结构图就清楚了。