回复:如何查看MM440变频器的R0084这个只读参数

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36714
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-09-09 22:59:46

10楼

那篇文章的精髓不在解锁4级参数,而在于为正确的优化结果建立标准。

正是当年的这篇文章,让我再也不为因P1910=3通不过而烦恼了。依据这个标准作出的优化,P1910=3是否ok都无所谓了。而且我根本就不用做这步磁化曲线绘制的辨识了。只做P1910=1。

第三方的2极电机,最高转速12000rpm(最高运行频率200Hz),采用SLVC也照样运行。非常棒!

前几天不是有一个专题讨论优化的题目吗,这篇文章就是告诉你,第一,为什么要优化?第二,怎样正确的优化?第三,检验你的优化结果是否完美?

这就是那篇E文的妙用。