发布于 2011-09-10 10:39:41
1楼
200侧不需要添加什么
300这边可以添加RS485接口的CP340或CP341串口通讯模块,CP340最高支持9600的波特率不支持协议插件,Modbus校验需要自己编程计算,CP341可支持更高的波特率,支持协议插件,但需购买,如果不买协议插件也可自编程计算校验,使用CP340或CP341需要安装随模块提供的光盘里的驱动,相关资料在下载中心可以找到。
200和300之间通讯,如果不添加模块可以使用MPI通讯,也可以添加EM277实现ProfibusDP通讯,下载中心有相关文档,也可以参考《西门子工业网络通信指南上册》