发布于 2011-09-10 14:19:54
8楼
LOOP指令,举例说明:
典型的循环语句编程:
1. 将PIW128- PIW147,共20个字送入DB10中
在OB1:
OPN DB 10 //打开DB 10
L P#128.0 //初始读指针
LAR1
L P#0.0 //初始写指针
LAR2
CALL FC 100
L 20 // 20个字的循环计数为初值
M001: T MB 10 //计数值 送入MB 10
L PIW [AR1,P#0.0] //按读指针指示的地址读数据
T DBW [AR2,P#0.0] //按写指针指示的地址写数据
+AR1 P#2.0 //读指针指向下一数据地址
+AR2 P#2.0 //写指针指向下一数据地址
L MB 10 //取循环计数值
LOOP M001 //循环计数值如为0则结束循环;如不为0减1后则转向标号为M001的语句,继续循环。
相关文档:
《用于S7-300 和S7-400 的语句表(STL)编程手册》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1008[1].pdf
一日三省吾身