电机没有运行,整流回馈单元没有工作吗,对于整流单元本身来说它是运行着的啊,直流母排是有电压的,如果此时突然电源电压降低,那么直流母排上的电压也波动,作用在晶闸管上的电压也变化,此时可能会造成逆变的管子不能正常关断,进而造成同一桥臂上的管子短路,引起过流,把某一桥臂上的快熔烧坏。不知道有没有道理。