当PLC恢复供电时,电机能自动启动,请问s7-200有无此指令实现功能?
没有这个专用的指令,但可以通过编程来实现。实现的方法就是将电机运行标志设为断电保持变量,上电后根据该标志进行启动。如何保持:见
见《西门子S7--200的数据保持问题》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/faq/F0424.pdf
特别要注意的是,“当PLC恢复供电时,电机能自动启动”是否存在安全方面的危险性?一来电,就启动不安全,尤其如是批量启动电机,应注意对于电网的冲击。