回复:HELP!关于FB41

龙渊

  • 帖子

    127
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2004-07-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-09-27 17:01:03

0楼

下面的算式可以用来标准化给定值或过程变量:
RNorm = (RRaw / Span) + Offset)
其中:
RNorm 标准化的实数值
Rraw 没有标准化的实数值或原值
Offset 单极性为0.0 双极性为0.5
Span 值域大小可能最大值减去可能最小值
单极性为32,000 (典型值)
双极性为64,000 (典型值)
下面的指令把双极性实数标准化为0.0 ~1.0 之间的实数。通常用在第一步转换之后:
/R 64000.0 AC0 //累加器中的标准化值
+R 0.5 AC0 //加上偏置使其落在0.0 1.0 之间
MOVR AC0 VD100 //标准化的值存入回路表
该过程的第一步把回路输出转换成相应的实数值公式如下:
RScal = (M n - Offset) * Span
其中:
Rscal 回路输出的刻度实数值
Mn 回路输出的标准化实数值
Offset 单极性为0.0 双极性为0.5
Span 值域大小可能最大值减去可能最小值
单极性为32,000 (典型值)
双极性为64,000 (典型值)
粮油自控专家/具体内容请详见网站:www.lyoil.com www.lyoil.com.cn 博客:http://yinpingkhas.blog.163.com/