当用户在诊断区域查看系统报警时,在屏幕右下角有"i"标志,表示此报警有报警帮助文本。按下"I"键后,屏幕上将显示报警的帮助,如产生报警的原因、影响系统哪部分工作、以及怎么可以消除报警等。其实我们也可以自己制作相同的报警帮助文本,以方便机床操作者和维修人员及时查找故障。
其制作步骤如下:1、编写报警文本并修改MBDDE.INI,式报警可以正常显示;
2、在WORD中编写报警帮助文本;
3、将步骤2中的文本转换成PDF文件,文件命名为alarm_ch.pdf;
4、编写索引文件,文件名alarm.ch.txt;
5、将alarm_ch.pdf和alarm.ch.txt文件复制到F:\user\hlp目录下;
注意:在F:\mmc2\hlp目录下也有alarm_ch.pdf和alarm.ch.txt文件,不要覆盖。索引文件和pdf的帮助文本可以参照系统的索引文件和帮助文档。