关于应当是什么模式是被处理线的工艺张力要求决定的.由以下的原则确定:
1.首先处理线要完成某些工艺控制,在这些张力辊组之间安排有工艺设备,他们对材料的张力变化范围和速度变化范围都有特定的要求,所以速度和张力范围首先是工艺工程师已事先确定下来的.
2.处理线一般都是分区域(section)可独立控制速度的,通常在这个区域必有且仅有一组张紧辊要指定作为为速度基准的(master),这样的张紧辊显然要做速度控制模式运行.
2.其它的张力辊辊组在前后张力都为已知的条件下,电气设计人员能根据工艺张力范围对张紧辊组进行受力分析,就能知道它将工作在电动状态或发电状态,从而就可以选择其转矩的控制模式.我们也称这种张力控制的方式为间接张力控制模式(通过控制转矩)
控制转矩并不是控制张力的唯一方法,在对张力的动态要求高的场合,也有采用控制速度的方法调节张力,但此时需要张力检测装置,当张力偏离设定目标时,将张力偏差转换成速度的修正量去修正速度,来调节张紧度,达到控制张力的目的,这种方式我们称做直接张力控制.(通过修正速度).