回复:四台泵的轮换

三颗残牙

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-10-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-09-27 18:07:21

0楼

泵的总数是4!

如果是4,那在一个泵有故障时,恰巧水位在L2时,神仙也救不了你。
=============================================================
你说的这种情况出现的可能性极小,但如果出现的话,就是事故了,算事故报警,即直接跳总的电源,这是运行规程要求的。