发布于 2011-09-13 12:29:01
10楼
-----------K15里的值是模拟量端子处理后一般分数显示的值,你看看大全上,K15的取值范围就明白
----------r035的显示值也是百分数,但是这个百分数是以100%的P102这个参数值来表述的,既和电机额定励磁电流值的大小有关系
-------------如果你想 查看P612后的处理值,你可以直接查看K0265,如果你的参数P612.1=15,P612.2=0,那么K15的值显示和K0265里的值就一样,但是会区别于R035,
新手不耻于问!