对现场DP通网的整理

1265

7

2011-09-13 15:04:11

现场实际情况为400主站下带3个ET200M从站,硬件组态完毕后下载,CPU报错,Bus总线灯红色报警,DP总线网没通(只通了前两个ET200从站,最后一个站报错,通讯不正常)
检查如下:1查硬件组态和实际现场硬件配置是否一致(接口模块IM53型号,各IO模块型号,模拟量设置参数,几线制选择)
2DP接线是否正确,进线,出线未接反。第一个站接“输入”DP头打到ON状态,其它中间站打OFF,最后一个DP从站打到ON
3各站地址设置和组态是否一致(IM153上拨码开关和组态时站号相对应)
4检查DP电缆是否有断点;(正常情况下电缆问题应排除)
全部检查完毕,网络仍然没有打通,最后一个ET200M从站到CPU和前一个远程站距离大约为100m


解决办法:将最后一个站的IM153和一块模拟量模板摘下,直接挂在倒数第二个远程站后面,重新组态下载PLC后,网络通,再把最后一个远程站的IM153和模拟量模块恢复,此时仅恢复和刚刚试验相同的两个模块,这样排除了电缆的问题,再对最后远程站增加模块并做硬件配置改动,下装至Plc,一步步确认后发现最后从站上的第一个AI模块损坏了,导致后面数据块全部没有连接上。