回复:关于PLC工作原理的困惑

不欲勿施

  • 帖子

    841
  • 精华

    17
  • 被关注

    401

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-09-13 15:12:49

14楼

quote:以下是引用emil128在2011-08-23 14:04:56的发言:
OB1循环扫描是自上而下的,所以第二张图上第一个周期扫描到M0.4、M0.3和M0.2的时候RLO都为0,只有I0.1这行RLO为1,M0.1被置位同理第二个周期M0.2被置位第三个周期M0.3被置位到第四个周期M0.4才被置位

这个是正解,没错的
13478405725
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15639条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。