回复:交流接触器吸合信号是否要反馈至PLC输入

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-13 15:21:13

24楼

我认为:用PLC控制交流接触器来驱动电机,主接触器的反馈信号是必须要加的,这是最基本的控制原理!以前看到有些人在写程序时,用程序内部的输出Q点做自保,是不符合逻辑和规范的!做事情还是要按照规范来,不要为了省几个点,原则问题是不能马虎的!在传统的没有PLC控制的电路中,一般都会用主接触器的常开触点实现自保,那么用PLC来控制也必须符合这种控制原理。这种基本的控制电路,几十年以来一直传承着经典!用PLC控制也离不开这个原则!