项目概况:一个项目,共16个泵站和一个中控室,泵站与中控室之间采用电信VPN专线连接。泵站采用S7200配CP243以太网模块,中控室采用Intouch组态,DAserver通信。
故障表现:每隔一段时间(一两个月左右)就会出现中控室与单个泵站无法通信情况,跑去泵站现场,PC直接连接到PLC以太网模块上,不经过任何中间环节,发现已经无法Ping通,通过编程电缆连接,发现模块配置、程序等等都正常。总之一句话,就是看不出任何软件和硬件有故障表现的地方。然后只需将PLC断电(只需CPU和以太网模块)重新上电,一切正常。西门子技术并将截图发送给他们,来来去去好几个来回(西门子的技术服务蛮好的呵呵),答曰把问题已经反馈给老外了,需等老外答复。
解决方法:由于站点较多,这样一直下午维护不得了,有一天突发奇想,由于每个站都有备用的继电器,应该可以自己控制自己的电源,呵呵,反正只要断电一下即可。做一个定时判断,超过30天时,首先需要判断是否在运行或即将启动(泵是自动开得,怕开得过程中断电时正在运行或即将运行),一旦空闲,立即重启。呵呵,没有什么技术含量,但运行效果还不错。
其他:在观察几个月,有什么问题我及时贴到这里。