回复:应用探讨——基于S7-300/400 CPU PN口的Modbus/TCP通讯—发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-13 15:22:55

3楼

quote:以下是引用火麒麟在2011-08-17 14:58:54的发言:
关于问题3:CPU的集成PN口如何建立TCP连接,与CP又有何不同 ?
1.CP卡通过NETPRO组态连接,通过SEND/RECEIVE接口通讯;而PN口CPU通过调用系统功能块FB63-FB66来建立连接
2.CP通过NETPRO建立的连接不需编程,连接信息保存在SDB内,这是一种静态的连接,通讯资源永久占用,而且下载NETPRO配置信息需要停机,所以PLC运行时不能增加和减少连接;而PN口CPU通过OPEN IE建立的连接需要编程,可以通过程序建立和断开连接,这是一种动态连接,通讯资源可以随时释放。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。