回复:应用探讨——基于S7-300/400 CPU PN口的Modbus/TCP通讯—发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-13 15:32:12

24楼

quote:以下是引用掠影匆匆在2011-09-07 14:27:43的发言:
quote:以下是引用冬日在2011-09-07 08:51:28的发言:
quote:IM151-8本身集成了以态网接口,具有CPU的功能, 支持开放的以太网通讯,包括TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP,也支持MODBUS主从通讯。
IM151-8 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.6 及以上版本 IM151-8 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.7 及以上版本支持MODBUS/TCP,主站从站都可以,利用向导配置就可以实现。(但端口有2000-5000的限制)

这么强,这家伙很贵吧?


由于IM151-8PN/DP本身带有处理器,集成了PN接口,支持通过开放式用户通讯建立TCP连接,因此可以由用户通过自己编写程序或相应的功能块软件包(在本讨论帖的开头中有相关信息)进行Modbus/TCP通讯,确实也在一些端口上会有一些限制,跟S7-300/400 CPU的集成PN口是一样的,但是价格应该比S7-300要便宜一些


这里需要说明的是,任何固件版本的IM151-8PN/DP CPU均支持TCP通讯,因而也同样支持Modbus/TCP通讯,但都需要用户自己编写或软件包,并不是说V2.6以上的版本就包含了功能块库


还有一点需要说明的是,Modbus/TCP向导只是能够创建一个基于CPU的PN口的Modbus/TCP通讯的一个参数化DB块集成到Step7项目中,能够更加方便于用户进行编程,仅此而已,并不代表通过该向导就能够完成所有的Modbus/TCP应用层的编程,或者说包含了功能块库,这是不成立的