modbus主设备MBUS_MSG执行错误代码3:
接收超时:在"超时"时间内,没有来自从站的应答。可能有以下一些原因:与从站的电气连接有问题、主设备和从站设置为不同的波特率/奇偶校验设置,以及错误的从站地址。
楼主请
1.先检查下线路,确认线路没接错,线路畅通。(包括转接头、接口)
2.检查PLC与变频器两端的通信参数一致(地址、波特率、校验)
3.由于没有用过丹佛斯的变频器,请确认它的通信协议是不是MODUBUS RTU。
4.先通过电脑用串口调试助手之类软件测试下先,再用PLC。