回复:110KW三相电机,软启动时的启动电流怎么会有900A?

不欲勿施

  • 帖子

    835
  • 精华

    16
  • 被关注

    385

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-09-14 11:21:11

7楼

你的第一个问题启动电流900安:通常电动机的全压直接启动的启动电流是额定电流的4到7倍,110KW电机额定电流220安左右,按全压直接启动方法计算启动电流为880到1540安之间,你的启动电流是900安,说明软启动应该是起了作用,如果觉得启动电流大,可以调整相应设置,参阅相关手册。
你的第二个和第三个问题三相电流不平衡对电机有没有影响:电动机的三相电流是允许不平衡的,但是有范围的,记得好像不超过额定电流的百分之五。还是要确认原因的,首先电源电压不平衡会导致电流不平衡,电机内有单支回路绕组断路或有匝间短路,如果是新电动机可能是因为各相阻抗不一样,如果是修复的电动机可能是因为有绕组接反。你的情况可能是因为电源电压或者是三相的阻抗不一样,如果是这样的情况对电机没有影响。
你的第四个问题地线带电:我想问的是你的电动机接法是星形还是三角形,和你的接地线接在什么地方。如果电动机是星形接法,地线接在了星形接法的中心点上,那么你的电动机三相不平衡所产生的额外电流就从地线走了。如果你的地线接的是电动机的外壳上,那么应该是有一样电器的零线连在了电动机的外壳上,你可以把电动机停止再测地线是否有电流,如果电动机停止电流没了,可能是感应电流,这也不奇怪,另外你得在电缆另一端的地线上测一下,有可能电动机附近的强磁场把你的表影响了。想要知道是不是短路电流也很简单,把电动机线拆了,用兆欧表摇一下就知道了,我觉得肯定不是短路电流。